un organisme de control va vérifier une installation electrique si elle est conforme à la C 15100
principalement :
le tableau électrique
les vigis
les continuités de mise à la terre PC / ECL
le schéma électrique
control visuel de l'ensemble de l'installation
coffret VDI, accroche des points d'éclairages
certaines entreprises du second oeuvre sont équipées d'un carnet de" liaison type" mentionnant les caractéristiques des installations électriques , immeubles, lotissements, ou s'effectue des controles partiels des habitations
lors de travaux important, l'organisme de control visite les installations pendant les travaux mais ne peux être derrière chaque électricien pendant la mise en œuvre
cependant lors de la livraison de ton habitation, tu constates différents points dangereux, tu peux te retourner contre l'entreprise exécutrice, l'organisme de control pour faire valoir tes droits
le rôle d'une gaine est une protection mécanique des fils et sert de canalisation, le cable RO2V a déjà sa protection
j'espère avoir répondu à ta question