j'ai donc dans mon appart un chauffe eau , le problème qui vient d'apparaitre c'est que le groupe de sécurité qui limite la pression d'eau dans le chauffe eau  goutte de façon permanente que le chauffe eau soit en cycle de chauffage ou non

Ma question est la suivante , l'eau chez moi est très calcaire , le premier groupe de sécurité a été changer il y a plus d'un an sous garantie  déjà le même problème

Peut il être réparer  en le nettoyant avec vinaigre et le faire bouillir ou cela ne sert a rien et l'achat d'un neuf est préférable ?

Y a t il une technique pour que le groupe de securite dur plus longtemps en effectuant des purges régulière ( le plombier m'avait dit d éviter d y toucher car ça le ferait fuir rapidement a cause du calcaire )

Y a t il différentes qualité et peut être des modèles qui résisterai mieux au calcaire


Si je démonte la vanne donc vide mon chauffe serait il judicieux de le detartré le chauffe eau a 2ans et demi


merci de vos avis
La prochaine sera Italienne :)

Hors ligne VikOnOff

  • Membre de l'association
  • Usine à gaz
  • ***
  • Messages: 13614
  • Déconomètre: 616
  • Tsoin... Tsoin...
  • Localisation: Les Monts du Vaucluse
Re : groupe de sécurité chauffe-eau chaude besoin d'aide plombier
« Réponse #1 le: 21 novembre 2011 à 13:20:10 »
Ah... ben je viens de constater la même chose hier soir sur le notre.  :roll: :?

Si Gégé s'arrête un instant sur le forum (cé pô gagné...  8)), il aura peut-être une soluce.  :siffle:


Sinon, faut attendre que mon bô-pôpa viennent y regarder (c'est lui qui l'a installé) étant plombier de profession...  :wink:
Quocunque Jeceris Stabit /// Où que tu le jettes, il restera debout

Hors ligne maya

  • Membre de l'association
  • Usine à gaz
  • ***
  • Messages: 17589
  • Déconomètre: 537
  • Et si on se faisait le tour du Mont Blanc ?
Re : groupe de sécurité chauffe-eau chaude besoin d'aide plombier
« Réponse #2 le: 21 novembre 2011 à 14:08:06 »
Le groupe de sécurité peut etre demonté et detartré apres vidange
du cumulus (en prenant soin de le coincer en position purge ouverte
de sorte que le carcaire de la portée du pointeau se barre).
Faire tremper dans du vinaigre blanc, et manoeuvrer plusieurs fois
la purge pendant que ca trempe.

Ensuite tu remonte tu remet en eau et tu touches plus jamais.
Appuyer une fois par megarde sur le levier de purge peut etre
fatal et pof apres ca fuit, car il y a un paquet de calcaire qui attend
que ca de se mettre sur la portée du pointeau de purge.
Plein de gens ont un petit recipent pendu sous le groupe pour recuperer
l'eau. Si ca goutte et pas reparable et le bruit t'enerve tu laisse pendre une ficelle
de la purge vers un recipient, ca ne fait plus de bruit.
Passez à l'orange, ca decolle la pulpe du fond  :O)

Hors ligne Jojo le poilu

  • Usine à gaz
  • Messages: 16027
  • Déconomètre: 143
  • Avant j'avais une street ça c’était avant ;(
  • Localisation: PSM
Re : groupe de sécurité chauffe-eau chaude besoin d'aide plombier
« Réponse #3 le: 21 novembre 2011 à 14:18:21 »
Merci Maya pour les infos , je vais m'occuper de ça , c'est surtout le gaspillage d 'eau inutile qui m'ennuie , sinon le groupe de sécurité est relier a une évacuation donc pas possible de récupérer l'eau  , le bruit s'entend surtout quand il y a pas de bruit dans l'appart

Que pense tu du nettoyage du ballon d'eau ? c 'est un verticale avec le bloc résistance sur le coté le ballon est posé au sol sur un bloc plastique
La prochaine sera Italienne :)

Hors ligne zampa

  • Membre de l'association
  • Zarma, t'as mis de l'éther!
  • ***
  • Messages: 40938
  • Déconomètre: 467
  • Speed Triple 1050 très noire...
  • Localisation: Provence
Re : Re : groupe de sécurité chauffe-eau chaude besoin d'aide plombier
« Réponse #4 le: 21 novembre 2011 à 14:27:35 »
Plein de gens ont un petit recipent pendu sous le groupe pour recuperer
l'eau. Si ca goutte et pas reparable et le bruit t'enerve tu laisse pendre une ficelle
de la purge vers un recipient, ca ne fait plus de bruit.

Logiquement le groupe est relié à une évacuation EU pour qu'en cas de problème, l'eau puisse s'évacuer et ne pas faire d’inondation...
Rouler cool, c'est un état d'esprit !

Hors ligne maya

  • Membre de l'association
  • Usine à gaz
  • ***
  • Messages: 17589
  • Déconomètre: 537
  • Et si on se faisait le tour du Mont Blanc ?
Plein de gens ont un petit recipent pendu sous le groupe pour recuperer
l'eau. Si ca goutte et pas reparable et le bruit t'enerve tu laisse pendre une ficelle
de la purge vers un recipient, ca ne fait plus de bruit.

Logiquement le groupe est relié à une évacuation EU pour qu'en cas de problème, l'eau puisse s'évacuer et ne pas faire d’inondation...

Oui c'est vrai, sur les habitations récentes.
mais il y a des immeubles anciens où cette evac n'est pas prévue.
Passez à l'orange, ca decolle la pulpe du fond  :O)

Hors ligne zampa

  • Membre de l'association
  • Zarma, t'as mis de l'éther!
  • ***
  • Messages: 40938
  • Déconomètre: 467
  • Speed Triple 1050 très noire...
  • Localisation: Provence
Re : groupe de sécurité chauffe-eau chaude besoin d'aide plombier
« Réponse #6 le: 21 novembre 2011 à 16:28:25 »
Il faut le prévoir quand on refait un peu la plomberie...
Rouler cool, c'est un état d'esprit !

Hors ligne kéziah

  • Usine à gaz
  • Messages: 13853
  • Déconomètre: 222
  • Daytona 955 2000 & Tiger sport 2016
    • Good Vibration
  • Localisation: nowhere
Re : groupe de sécurité chauffe-eau chaude besoin d'aide plombier
« Réponse #7 le: 21 novembre 2011 à 19:45:48 »
Normalement le groupe de sécurité doit être testé une fois par mois  :? Personne ne le fait  :siffle:
Le miens goutte depuis le début ... je devais installer un limiteur de pression en amont ... ça va faire  10 ans  :blink: moi aussi ça m'embête pour l'eau gaspillée :?
C'est un Triumph !

f@astgp

  • Invité
Re : groupe de sécurité chauffe-eau chaude besoin d'aide plombier
« Réponse #8 le: 21 novembre 2011 à 19:56:35 »
suite au changement de mon chauffe eau , il y a 4 ans , j'ai demandé au plombier
pour savoir quoi faire .
réponse : monter un limiteur de pression.
donc depuis 4 ans , le groupe de sécurité coulait dans un bidon de 20 litres.
celui ci se remplissait quasiment en une semaine .
en ayant un peu ras le bol (c'est le cas) , j'ai décidé de poser un limiteur de pression par mes soins,
le plombien me demandant aux environs de 150 € . :?
depuis et après réglages je vide mon fameux bidon que toutes les 2 semaines . :?
par contre sur mon limiteur , j'ai mis un manomètre et là ............
ho surprise de voir la pression fluctué entre 1,5 bars à plus de 4,5 bars. :blink:
pas étonnant que le groupe fuit , vu que l'eau est très calcaire et que la pression varie autant.

donc pas de remède miracle , à part investir dans un adoucisseur , mais après , il faut acheter des sels , bref..............................

Hors ligne cristalogus

  • Pipelette
  • Messages: 399
  • Déconomètre: 9
  • Tiger 1050 White Fusion ABS 2009
  • Localisation: Metz (pas trop loin)
Re : groupe de sécurité chauffe-eau chaude besoin d'aide plombier
« Réponse #9 le: 21 novembre 2011 à 21:02:32 »
Je plussoie sur le limiteur de pression :wink:

Installation neuve en 2000, groupe de sécurité bousillé peu de temps après... installation d'un limiteur de pression taré à environ 4 bars et plus aucun pb avec le groupe de sécurité. C'est le chauffe-eau qui a du être changé au bout de 10 ans, complètement entartré, et groupe de sécurité remplacé en préventif à cette occasion.

Mais je suis dans une maison, et réseau EV pourri avec des coups de bélier. Je ne sais pas si l'intérêt d'un limiteur de pression est directement transposable au cas de ton appart Jojo.
J'adooore : trash test

Hors ligne maya

  • Membre de l'association
  • Usine à gaz
  • ***
  • Messages: 17589
  • Déconomètre: 537
  • Et si on se faisait le tour du Mont Blanc ?
Re : groupe de sécurité chauffe-eau chaude besoin d'aide plombier
« Réponse #10 le: 21 novembre 2011 à 23:09:35 »
J'ai eu tous ces pbs en arrivant dans ma maison actuelle il y a 22 ans.

Y avait le robinet d'arrivée d'eau au compteur et basta.

1/ pose d'un limiteur de pression sur l'arrivee d'eau froide, actuellement taré
    à 2,5 bars (avec petit mano en sortie de limiteur, tres utile pour connaitre la pression
    dans le circuit)
2/ Pose d'un tampon anti belier de preference en bout de ligne. Combiné au limiteur,
    plus de souci de bruit de canalisation ni de coup de belier.
3/ pose d'un filtre 5 microns apres le limiteur de pression.
4/pose d'un filtre grille 100 microns en sortie de chaudiere instantanée
(moins utile sur cumulus)

Ca m'avait couté un peu moins de 1000 frs de l'epoque.
mais du coup, ma chaudiere est toujous là.       
     
Passez à l'orange, ca decolle la pulpe du fond  :O)

Hors ligne Jojo le poilu

  • Usine à gaz
  • Messages: 16027
  • Déconomètre: 143
  • Avant j'avais une street ça c’était avant ;(
  • Localisation: PSM
Re : groupe de sécurité chauffe-eau chaude besoin d'aide plombier
« Réponse #11 le: 22 novembre 2011 à 11:27:46 »
Merci pour vos conseil en gros je vois que ça fuit souvent ce genre de système


Je pense que la pression est forte dans les tuyau je suis au rdc donc sûrement plus de pression qu à l étage

Le coup du bélier c est le bruit  que l on a lors de la fermeture ou ouverture d un robinet  un
Bruit  du style clac ?
La prochaine sera Italienne :)

Hors ligne VikOnOff

  • Membre de l'association
  • Usine à gaz
  • ***
  • Messages: 13614
  • Déconomètre: 616
  • Tsoin... Tsoin...
  • Localisation: Les Monts du Vaucluse
Re : groupe de sécurité chauffe-eau chaude besoin d'aide plombier
« Réponse #12 le: 22 novembre 2011 à 11:55:02 »
Mouaip comme tu dis...  :wink:

Mon bô-patère est venu ce matin pour regarder ce que l'on pouvait y faire.
En clair pas grand chose, il semble que ça soit un ressort dans le groupe de sécurité qui contrôle la pression jusqu'à 7 bars  :blink: qui a tendance à s'user rapidement.
Et le calcaire ne semble pas influencé l'usure plus que ça (nous avons un adoucisseur).

J'aurais plus d'info ce soir, mais un limiteur de pression peut effectivement atténuer cette usure de ressort.
Quocunque Jeceris Stabit /// Où que tu le jettes, il restera debout

Hors ligne Lupe

  • Usine à gaz
  • Messages: 17014
  • Déconomètre: 347
  • RC8 White
    • Photos (Pour se connecter: tall/tall)
  • Localisation: Ermont
Re : groupe de sécurité chauffe-eau chaude besoin d'aide plombier
« Réponse #13 le: 22 novembre 2011 à 13:46:25 »
Je plussois ce que vous dites.
Au montage de mon ballon d'eau chaude à gaz, on avait pas de limiteur de pression et du coup, le groupe de sécurité a été flingué en moins de deux. Le plombier a pris en garantie ce soucis et nous a ajouté un limiteur.
Cela n’empêche que 2 ans après, il goutte toujours un peu ...
1190 Kilos Tonne de Magie

Hors ligne maya

  • Membre de l'association
  • Usine à gaz
  • ***
  • Messages: 17589
  • Déconomètre: 537
  • Et si on se faisait le tour du Mont Blanc ?
Re : Re : groupe de sécurité chauffe-eau chaude besoin d'aide plombier
« Réponse #14 le: 22 novembre 2011 à 16:33:53 »

Le coup du de bélier c est le bruit  que l on a lors de la fermeture ou ouverture d un robinet  un
Bruit  du style clac ?

Yaisse.
Passez à l'orange, ca decolle la pulpe du fond  :O)