il n'y a jamais de sectionneur sur la terre par contre il faut une barrette de terre
Ce que tu appelles barrette de terre certains l'appelle sectionneur de terre , ou tu peux isoler l'extérieur de l'intérieur.
bon je viens de faire des mesures avec la méthode ci dessous quand l'installation est déjà faite.
Je l'ai fait en continu et voilà mes mesures :
Sans injection :
Vac 0.2v ça c'est pour vérifier
Vdc -0.32v
Avec injection :
Courant injecté 20mA
Vdc +1.27v
Vac 0.19v pour vérifier mais c'est normal que ce soit pareil
Donc R= (1.27+0.32)/0.02 soit
80 ohm, j'ai additionné les deux tensions car sans injection j'étais négatif donc pour passer de -0.32v à +1.27 j'ai bien en injection 1.6v
J'attends vos remarques